我目前测试
CPU224扩充7个16IN /16OUT 模块-测试正常.
CPU224 最多可扩充5个4AI/1AO模块,第六个4AI/1AO就无效.但可再接2个16IN /16OUT 模块.
CPU224 扩充4个EM253.可是无法扩充第5个是因为程序超过8K.但从软件都可以读到6个EM253的位置
CPU226 扩充6个EM253.从软件的EM253 Panel控制,6个EM253都可控制.
以上测试都没有接其它外部DC24V的电源.都由PLC供应DC24V.

请教各位有谁可解释这样的结果吗?
还有要如何推算出S7200各类扩充模块最多可扩充数量,以上的结果好像都无法从操作手册推算得知