quote:以下是引用剑忠在2012-08-29 19:06:56的发言:
最近做了一个PROFINET通讯项目,带双RJ-45插口的CP443-1模块作为IO控制器(即IO Device Controller)。项目中使用了介质冗余(MRP,Media Redundancy)实现环网功能。
其中CP443-1模块和SCALANCE X系列交换机均可作为域管理者角色(Manager)。我现有几个疑问如下,供大家探讨:
1、应该设置谁做Manager最佳呢?
2、如果都设置为Manager有何优劣呢?
3、如果环网Ring中有两个Manager,那么这两个设备的拓扑(Topology)节点应如何放置为最佳呢?或是可以随意放置?
我个人会选择西门子交换机为manager,因为其为网络的核心,具有冗余供电的能力,作为manager会更可靠,当然如果都设置为“管理员(自动)”则环网中可存在具有此角色的多个设备如交换机+CP卡;实际管理器将在多个管理器中自动协商确定。这么做的缺点为相关的冗余管理器设备无法选择“诊断中断”(Diagnostic interrupts) 选项。一旦选择则会有来自冗余管理器的诊断报警,其内容为:环网中存在类型为“管理器”的多个设备。注意:报警仅发生在多个管理器中协商失败的没有成为管理器的设备上。
放置位置没有约束和要求,也谈不不上最佳,如何布置看现场的安装条件和需求来定。