回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-30 11:41:36

111楼

quote:以下是引用gdw288在2012-08-20 15:10:10的发言:
CP341和3500/92通讯模块做MODBUS通讯,雷雨过后,通讯中断,后来检查92模块通讯端口损坏,象这样的情况是不是接地不好引起的?强电压损坏通讯端口的路径又是怎么样的?

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
加避雷器,且通讯两端站点都要加。
有可能的雷击是从通讯电缆上来一直引到了你的通讯口,或是直接从设备的“地”上来的,这叫雷电反击。
来自西门子技术支持与服务
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。