quote:以下是引用爱在家乡的田野上在2012-08-20 16:35:08的发言:
上个月做了45台变频器的PROFIBUS通讯,43台MM430,两台G130。分两段,现场操作人员接好通讯线(DP头连接)后,到现场调试,一台都通不上,查原因,DP头百分之80没有接好,有的没压紧,有的没顶到头,处理完毕,一通全通。开始调试,45台通讯全开起来,同一工况条件下,全OK。试了两个小时后,已经是凌晨1点了。第二天再试,有一台在运行过程中忽然停止,PROFIBUS灯绿色闪烁,查原因显示没有接收到DCS报文,通讯不知为何自动中断,变频器忽然停止,查原因,原来昨天现场操作人员在改DP通讯接头线时,没有处理好屏蔽层(屏蔽层和DP头金属片完全没有接触外漏),另外CBA通讯板,没有合紧。处理后,OK。
试运行数小时后,完全正常,以后,在现场工况磁场调节不变的情况下,应该是没有问题的。
另外,这个项目还有近200台3UF7的PROFIBUS 通讯,分若干段通过Y-LINK接近DCS,一次性调试成功。成功避免通讯干扰问题,现将心得分享如下:
1、每段3UF7不超过30个。
2、抽屉式T型接法,成功避免分支电缆过长问题
3、每个抽屉PROFIBUS-DP电缆屏蔽接地
4、DP电缆单独走桥架到DCS