quote:以下是引用HJ_927在2012-08-20 16:42:49的发言:
在现场遇到一奇怪现象,5.5KW变频器接地,启动变频器时profibus总线就会报异常,导致系统停止,当把变频器的接地不接地,总线就不会报异常,请问这是什么原因?

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
把DP和变频器的地分开试试,或者重新检查是否接地符合规范,另外Profibus 的屏蔽层是否是双端接地? 两个地是否是等势的?连个等势线试试。