quote:以下是引用海猫在2012-08-20 16:05:18的发言:
quote:以下是引用button在2012-08-20 11:57:15的发言:
工作现场,有一个除尘器,每次这个除尘器发生闪络情况,我们的显示器就会黑一次屏,USB鼠标就会失去动作能力,有什么办法可以解决?

该工厂是三相4线制,电除尘器的接地是直流电源的一极。。。

准确的说你这个除尘器所发生的情况不是闪络,而是转子与定子扫堂造成的瞬间短路(电刷也有可能),正常旋转是没有问题的,只有遭到抖动或者震动时才会发生的情况,解决方式有几种:一种是把碳刷处理一下,把轴承也许是轴瓦处理一下,电枢清洗清洗。第二种单独安装一个快速断路器,你的时间超过了1秒,快速断路器可以解决,第三种可以买一个同功率的隔离变压器专门给他用,至于三项四线的接地通常是星接,那么星接就存在一个问题是,必须是三项电流平的时候他的接地即中性点才是零,这个在什么地方都很难做到,所以说那个零是一个漂移的,以上是个人观点。仅供参考

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
经验的分享,也许不是针对楼主的问题,但值得大家关注!
来自西门子技术支持与服务