200PLC 模拟量信号乱跳 模拟量模块和CPU电源模块共地没有解决问题,把地悬空(都不接)后,有所改善,但一直悬空会有什么后果,这样是否可行?O(∩_∩)O谢谢

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
S7200的PLC上有个“PE”一定要接,这是整个PLC的地。不接的话容易导致模板出问题。当然前提是系统的“地”要处理干净。比如做等势处理。