quote:以下是引用=^_^=在2012-08-21 11:19:12的发言:
现场有一条PB总线带10台变频器,偶尔不固定一台或多台出现通讯故障并导致设备停机。每次都是拿备件换几次就好了,但其实换下来的备件后面用都没问题。由于原来安装时屏蔽层均未做接地处理,所以我认为这就是导致问题的根本原因。

现在的问题是:1、就近把所有插头的屏蔽层通过半圆形金属卡固定在控制柜金属底板上,这是不是最佳处理方法?
2、受现场情况所限,有几处不能按上面的方法施工,我打算就近安装一条铜排,把屏蔽层与该排连接,然后再使用足够粗的导线连接到柜底接地铜排上,那么这条连接导线应该是越粗越好吧,比如用16mm2的导线的话,用1*16mm2或16*1mm2是否有必要考虑?
3、是否还有其他更好的处理方法?

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
先处理了再观察,16或者25 mm2都行。一般在通讯电缆进/出柜子的时候都要做屏蔽层的接地处理(环形卡子卡在接地铜排上)。