小弟使用的AI模块型号是:6ES7 331-1KF01-0AB0 40针 8通道
输入硬件配置:1~4通道选用为电流输入,4~20mA 5~8通道选用RTD Pt100标准
接线方法:按照PLC上端子图接线,没有错误
故障现象:单接1~4通道时模块正常工作,5~8通道任一通道接上热电阻是采集到的数据从-32768~+32768之间来回跳变,将5~8通道上接的热电阻换至同样的模块单独接,数据温度显示均正常,怀疑模块损坏,跟换一新模块问题同样存在。
小弟急用,在这里请各位哥哥姐姐给小弟出出主意,解决一下,谢谢了......