回复:水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了,急求解决方法!!

914866896

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-30 14:48:41

33楼

水泵是用变频器恒压供水方式,变频器输出只有9HZ,让我想到的
1》变频器用恒压供水方式应该有压力变送器或其他的仪表之类,变频器只有9HZ是否仪表有问题?
2》如果没有休眠与呼醒功能(ABB变频器有此功能、上限与下限)应考虑加散热风扇。
3》变频器一般都有堵转过流保护功能。对于一般的保护一定要加以设置。
4》加强设备的检查,十六楼说的很有道理。
评论