两台变频器的参考电势点(金属外壳)必须永久可靠的连接到一起,连接线规范是10平的,或者和动力线一般粗的,取两者的最大值
模拟量信号必须用屏蔽线,屏蔽层双端必须与双端变频器的金属壳体大面积可靠连接
参照这个手册
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/60612658

单端接地是非常错误的,但是有很多人会认为单端接地正确,非常奇怪,不知这些人有没有做过试验