回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-30 22:17:25

3楼

我的同事也碰到6SE70变频器拖动电机的时候, 每转一圈就会有一次异常的响声。

电机驱动的机械负载, 检查过没有问题。

电机检查仔细地检查过, 没有发现问题。

之后,我的同事对6SE70变频器输出的三相电流Trace曲线监视, 发现三相电流严重不平衡, 其中一相电流降低很多。

将有问题的6SE70变频器送到西门子维修中心, 最终确定: 某相的IGBT烧坏。

很纳闷呀, 某相的IGBT烧坏, 怎么没有任何报警或故障!

利用U,W两相电流互感器的电流读数来判断---某相的IGBT烧坏或触发板不灵, 技术上实现很困难吗?