回复:MM440模拟量问题 请大侠解决

洪林静

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-06-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-31 10:59:21

9楼

quote:以下是引用zcomin在2012-08-30 19:59:45的发言:
两台变频器的参考电势点(金属外壳)必须永久可靠的连接到一起,连接线规范是10平的,或者和动力线一般粗的,取两者的最大值
模拟量信号必须用屏蔽线,屏蔽层双端必须与双端变频器的金属壳体大面积可靠连接
参照这个手册
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/60612658

单端接地是非常错误的,但是有很多人会认为单端接地正确,非常奇怪,不知这些人有没有做过试验

学习了 非常有用 我的问题就在这里 狠狠感谢
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6822条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。