随着部门里面各个项目的启动,感觉Profinet接口的et200应该可以应用在系统里面,之前这么多年一直习惯了profibus dp接口的et200,是时候换换脑子用用新东西了――尽管profinet已经出现好些年了。

粗粗看了下资料,并且在step7里面组态了一下,感觉有以下几点:

1、Profinet IO是基于工业以太网的远程IO,网络结构很灵活-相对profibus dp构建网络要简单,环形-星型-树型-总线型都可以,只需要交换机,甚至总线型的结构都不要交换机了,因为可以象dp一样进行级联。

2、Profinet 与Profibus之间可以通过网关互联(IE/PE-Link)

3、Profinet接口的ET200M(IM153-4PN)可以接最多12个模块(Profibus DP接口的ET200M最多只能接8个模块)

4、每个Profinet接口的ET200M(IM153-4PN)都有两个PN口(RJ45),可以实现网络级联

5、需要为每个Profinet接口的ET200M设置一个IP地址和一个PN号(1-128)

6、最多允许有128个从站

7、网络速度快,100mbps啊,dp最快也就12mbps――这还是100m以内;不过以太网超过100m就要用光纤,这有点麻烦,所以dp还是有很大的生存空间。