quote:以下是引用小釉在2012-08-27 14:39:18的发言:
SM331的接线一直不是很明白,为什么有模拟量的地Mana,而再设计的 时候将M-和Mana都分开设计呢。
反正都是要连在一起的,为什么不直接设计成一个就行了。

////////////////////SIEMENS//////////////////////////SIEMENS/////////////////////////////SIEMENS///////////////////////////SIEMENS////////////////
模板上的Mana是模拟量信号的“地”(信号的参考),而M-则对应的信号源(外部传感器的)的负端。为了避免信号隔离电压超限,Mana(甚至M-)可以根据情况做接地处理,但不见得一定要连接,因此是必须分开的。
具体原理图可以参看西门子模拟量模板手册。
来自西门子技术支持与服务