回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-31 13:19:49

127楼

quote:以下是引用小釉在2012-08-27 14:43:14的发言:
在一些场合中,经常会发现有些指示灯虚亮。一般都说是零线带电。
在有好多场合设备厂家只有三相四线也就是说没有零线,像这种情况应该如何解决。

/////////////////////////SIEMENS/////////////////////////////SIEMENS///////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS///////////////
最常见的几种供电方式:
TN-S系统即三相五线制供电。变压器输出为五根线,其保护线(PE)和中性线(N)分开,并且是相互绝缘的,并在变压器中心点共同接大地。PE线需在电源分配处(配电箱)接建筑地。
优点:正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。
缺点:系统造价略贵。
TN-C系统即三相四线制供电,其保护线(PE)和中性线(N)合并称为PEN线。
优点:简单、经济。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。
缺点:对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,对敏感性电子设备不利。
此外,不适用于有爆炸危险的环境。
TN-C-S系统即三相半系统,变压器输出为四根线,在电源分配出(配电箱)增加保护线PE,并和中心线一起接建筑地。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。
特点:TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
三相四线制存在一定的缺陷,因此要想避免,最好变成三相半或者三相五线制。或者在三相上平均分配负载,以及减少不平衡负载。