唉...,专业课学的东西都还给老师了吗?电缆线长,就会产生电感,电感在高频信号的作用下会是什么情况?那就是自激振荡了。自激振荡的结果是什么?那就是高峰峰值的电流谐波,对电机的绝缘,对变频器的功率器件绝缘、耐压都是威胁呀。所以说,电机电缆线不要太长了。差不多就行了。50m不要超过。非要超过,只能是变频器的输出元件去解决。也用不着算,按电流去选即可。

在强调一遍,搞电的要有些基础知识才行,否则,没有举一反三的能力和基础,那千万个为什么也是问不完的问题,如果事事都理解不了;事事都不能用书本知识去解释自然现象,那可就惨了。即便是知道了,也是记不住的。人的脑子就像存储器,空间单元有限。一旦装满了,就要乱了。要学会用专业的基本原理、基本概念、基本公式去解析问题。以不变应万变。首先是定性解析他,定量计算看需要去做。一般的,定性分析是必须要掌握的一个技能。