回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-31 17:13:09

132楼

quote:以下是引用火木在2012-08-31 15:57:50的发言:
我公司使用PLC400在通讯时,发觉如果PLC背板和电脑之间有很大的压差,一手抓USB下载线 ,一手碰到400,会有触电的感觉。
背板和电脑都没有共地,大家有没有更好的办法啊

///////////////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS////////////////////////////SIEMENS//////////////////////////SIEMENS//////////////////
是在实验室还是在项目现场?电脑取电的插线板是从柜内引出的电源吗?如果是一个应该就好了,实在不行就不要插电源用电池供电。
需要看看是不是柜子的接地需要做处理,否则可能会有隐患。
来自西门子技术支持与服务