回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-31 17:30:42

134楼

quote:以下是引用小釉在2012-08-31 13:41:54的发言:
profibus通信电缆有没有单端和双端接地的说法?
以前有个项目,运行了大约一年,profibus不稳定
从网上查了资料,说需要所有从站的地线需要统一。
因为平常我们做profibus头的时候,屏蔽线都是和dp头压在一起的,而dp的地线和300的基板是连在一起的,那是不是所有的dp从站只要是dp头按照正规接线方法的话,地线都是统一了呢?

/////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS/////////////////////SIEMENS/////////////////////SIEMENS///////////////////////////////
Profibus通讯要求每个站点都做接地。
在电缆连接到插头时,将电缆的金属网压在插头的金属条上,该金属条通过CPU或IM的接口部分的金属连接到安装背板,安装背板需要连接到地。
同时,在PB线进/出柜子的时候,屏蔽层也需要做接地处理,这样外部的干扰不会进入柜体,柜体的干扰也不会跑到线上去。