quote:以下是引用剑忠在2012-08-31 00:03:27的发言:
1、ET200S分布式I/O系统支持具有标准模块和故障安全模块的组态。
2、可以将模块分组并安装到故障安全电位组和标准电位组中,新电位组总是以电源模块开始。可在一个电位组中混合使用F-DI-/F-DO模块和标准DI-/DO-/FM模块。

3、故障安全型ET200S的模块宽度为30mm,是为标准模块宽度的两倍。
4、故障安全模块必须在安全功能特低电压(SELV、PELV)下运行,即使在发生故障时也仅具有最大电压Um< 60V。
5、具有外部电源的传感器和执行器也可连接到F模块,此时要确保从安全功能特低电压为这些组件供电。
6、故障安全型ET200S分布式I/O应配备PM-E F pm DC24V PROFIsafe电源模块,和F-CPU(例如IM151-7 F-CPU或IM151-8F PN/DP CPU)


谢谢剑侠,已经学习了和确认了。
由于西门子财务年,9月份不接受订单,特殊的F系列买不到了。

奶胖同学,附件包当然要购买了
没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!