s7-200与mm430 uss通讯的问题

已锁定

clcljb

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2012-08-31

普通 普通 如何晋级?

s7-200与mm430 uss通讯的问题

977

1

2012-08-31 20:29:30

我有一s7-200与mm430通过uss通讯,恒压供水项目,我2253设为2018.1(通过通信来设定出水压力),这个设定指令用的是uss ctrl指令,我同时还要读取变频器的频率(0024参数),电压(0025参数),电流(0027),用的是uss那个读指令,即读完频率发出一个置位信号再读电压同时复位频率的使能信号,这样一次循环。我现在的问题是我可以通过uss ctrl指令写进数据(我写入的数据能通过2018.1参数和2262参数---设定pid的反馈值来看到),但是我却读不出0024.0025和0027的参数,虽然读不出哪些数据可是那些置位和复位信号却是在循环的(我是不是这样理解已经通讯成功了,如果不成功的话置位信号是不是应该不为1就不能向下进行啊)但为什么却读出的全都是0.0呢,我的程序没有问题在另外一台mm430上是可以的。变频器的参数也和另一台成功的一样,现在也不知问题出在什么地方。现在的问题是能写数据不能读。请教哦
s7-200与mm430 uss通讯的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33295条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。