昨天,在天津有一个西门子大型传动新产品的发布会。在会上,西门子的工程师对S120的整流部分并联问题,作为特点介绍。并给出一个图表。如下:

图中左边,就是本次讨论热议的BLM与SLM并联使用的结构,右边是没有争议的结构,两个装置并联都是与电网隔离的。
工程师对左边的并联时强调条件的,就是说BLM的功率要比SLM的大,大多少?我当时只顾看这图,没太注意听,工程师讲的也是一带而过,好像是4:1的关系。也就是说,回馈的那个桥,功率要小才行。即使这样,我也还是觉得不安全。尽管我知道这种并联的环流比较小,不超过10A电流,一般都是几个安培,对于大管子这点环流无所谓。但是架不住失控呦。可控硅失控那就是炸。有快熔也不管用。桥臂之间的短路,快熔挡不住。如果是二极管,就没事。有环流不怕,但反作用电网的干扰,会让系统影响周边其他用电设备。也是很讨厌的事。但不是没法治的。可控硅环流关不断就讨厌了。
右边的图,加隔离变。就没有问题。而且没有功率配比的要求。并联应用很自如。