发布于 2012-09-01 09:04:24

75楼

37KW电机,三角形直接启动,断路器选择的是80A,断路器瞬动脱扣电流设定的是1150A,电机一启动就跳闸,而且断路器出线处有火花,拆下接触器发现有一对触点粘住了,测量电机的绝缘在8兆欧左右,电机三相绕组阻值平衡在4.8欧左右,请问跳闸是什么原因造成的?
--------------
星三角电路有问题,你看看控制电路,本厂发生过类似情况。
手心的逆光