回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-01 16:19:54

146楼

quote:以下是引用西门小火在2012-08-30 11:33:17的发言:
quote:以下是引用SIMATIC S7-300/400在2012-08-20 13:46:06的发言:
现场总线通讯问题,
上次我们公司的一套S7-300的PLC出现问题,CPU是317-2DP,下面带了两套ET200M和一台CU310DP伺服,走的是DP通讯。出现问题的情况是这样的,CPU上BF2灯亮,CF一直在闪烁,在远程I/0上看ET200M的DP指示灯一直不亮,刚开始怀疑是通许线被老鼠咬断,但坼下测量,完好,又怀疑是ET200M坏,但两个ET200M代换,问题还是没有解决。最后,还是把通许线坼下,仔细测量,发现红线(B)与屏蔽线接通,分开故障点,问题解决。


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
处理的挺仔细的。另外Profibus的信号是B-A,因此B对地短路还能查。如果是A对地短路,那么问题就难查了,因为此时某些情况下通讯还能进行,只是信号较弱。有条件的话类似的问题可以借助示波器进行观察。


为什么B线好查,A线就难了呢?
AB不就是差分信号吗?应该是一样的吧,只是极性想法而已。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54624条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。