回复:电机一启动就跳闸

bluecosl

  • 帖子

    32
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-05-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-01 19:56:50

76楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-08 19:09:11的发言:
两天过去了,难道楼主还没有找到”真凶“,真希望楼主找到”真凶“后,回来和大家分享一下。说不定K版主会给楼主封精的呢,嘿嘿,因为k版主宽厚、仁慈,总是在不断教诲、鼓励我们晚辈!


这个问题有结果了,维修回来的电机已经装回测试了,看电机维修报告是有绕组烧的地方,然后还有扫膛的现象,因此这个故障应该是匝间短路引起启动电流过大造成断路器跳闸,接触器还是用的和原来一样大小的,断路器改成100A的,空载测试,启动电流350A左右,运转电流20A左右。谢谢各位的帮助。

精华帖版主置评:有始有终的问题与回复,具有共享价值。