回复:417HCPU运行时断电,重新上电后不能正常运行?

PLC-PCS7

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-08-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-01 21:33:48

2楼

开关搬到RUN上能保持,但硬件指示只有在开始几秒闪烁几次绿灯就灭,最下面指示灯一直黄灯,CPU不能RUN起来,CP443-1也不能RUN起来,CPU是417-4H,用的PCS7 V7.0 SP3,正常情况应该是开关从STOP搬到RUN后,黄灯在,绿灯闪烁,然后黄灯灭,绿灯保持
我现在只能用PC adapter 重新下载硬件组态,让CP443-1 RUN起来,然后下一遍程序,CPU就能正常运行了。
目前的问题是:CPU417-4H在正常RUN时,如果突然断电(例如晚上),开关还在RUN位置,重新上电后,等自检完成后,将开关从RUN搬到STOP,再搬到RUN,硬件指示绿灯闪亮两三下就灭不再闪烁,最下面指示灯一直为黄灯,CP443-1也不能RUN。CPU暂时用的RAM卡,电池OK。请问什么原因?