发布于 2012-09-01 21:34:44
16楼
我们这里也出现了运行当中报F005的3,看了趋势图电枢电流没有异常,故障后直接归零了,速度也没有异常,推测是励磁板反馈方面问题,下午换了一块在观察之中
回宿舍后自己看着70手册琢磨一下,这个故障的原因除以上前辈提到的,我觉得还与进线电压,电网电压有关,满足电流低于50%,等条件就会报故障,电流是有了电压才产生的,当电压低于相应设置的电压阈值时,并在在启动时间内没有恢复到阈值内便会激活相应故障。因为我发现生产时励磁电压只有360多,所以做出这个结论,不知在理否,希望前辈帮分析,谢谢。
等明天将相应阈值完善后在进行观察!
学习