压下160KW变频器,运行时经常A043报警,一天中报两次F053,按大全说明认为是断线,干扰,接地问题,更换多个码盘无果,做了一下措施:
1、检查电机主回路地线接线情况,重新进行双端接地;
2、码盘电缆重新走路由,远离动力缆全程穿管,重做接地;
3、更换CUVC板。
还是不行,用DRIVERMONITOR抓运行波形(见附件),发现以下问题:
1、码盘速度值kk091的确波动,幅值变化大,.但震动频率很规律约12MS;
2、矢量开环时,力矩和速度正常,但kk091同样波动。
请各位大侠帮助分析一下
点击此处查看附件