2楼

在本论坛看到一个帖子
OS连接问题
模块315-2DP CP343-1EX11 普通网卡

将以上组成S7连接,变量编译(或建立)在命名连接下,OS偶尔连得上,但S7程序是可以持续连上的
如将变量建立在工业以太网,TCP/IP下,刚OS通讯没问题
问下大哥命名连接是不是只支持400的某些型号?300的在此连接下的变量偶尔能连上又作何解
问题补充:
这个是没有的,整个盘符都没有
今上午把MMC卡格式化后重新建立连接,在命名连接下OS就是连不上,是不是真的不支持300?
变量不要使用中文
回答者: smilewe - 初级工程师 第9级 2012-03-13 23:59:03
提问者对于答案的评价:
通过百度大量搜索,得知不支持300系列
有人也实际试过,400的一连就连上了
有人说300的也可以,我认为他是人云亦云,自己根本就没试
对里面的“命名连接”(给连接起个名字 本人是这样理解的) 和os与s7—300的连接(不需要给连接命名只需定义好好通讯双方的通讯地址及交换的内容 本人是这样理解的)概念不是很清楚就贸然把自己理解的意思发上来 是在不好意 希望凌波微步大侠指教一下 以上连接的比较准确的表达