回复:请教300的定时器怎么设定!

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-03 10:28:54

0楼

300/400的最小时基是10ms。
S5TIME 的数据类型为是16位二进制数,其中BIT0-BIT11为BCD码格式的时间值,BIT12-BIT13为时基,计时值=时基*(BCD)。
时基对应如下:
BIT13 BIT12 : 时基
0 0 : 10ms
0 1 : 100ms
1 0 : 1s
1 1 : 10s
例如:BIT13 BIT12 为:00,BIT11-BIT0对应的BCD码为987,则计时值为987*10=9870ms。