发布于 2012-09-03 07:50:34
4楼
谢谢kdrjl,不知观察r32的方法是否可行,以前也打过西门子的技术支持电话,说观察滑差频率r65,原理和kdrjl的一样,可惜我从未监测到负值出现(电机发电时)。
至于实际和设定的比较,是不可行的,因为是钢丝绳控制,当下降机械卡住时,电机仍然转,会出现松绳故障,我也正是为了判断松绳才提出这个问题的,因为正常下降时电机发电,松绳出现时电机带载(接近空载但不发电)。
P1240=0,P1237=4. 电机功率5.5kw,制动电阻55欧姆。
QQ 402550360 TEL 17606539722