呼呼,把各位大侠的帖子都看完了,受益匪浅啊,小弟一时手痒也说两句,有什么不对的,大家多提意见:
1、在工厂供电里,把高压电转化成低压电(380)的变压器由于型号不同,或者要求不同,有些本就是地零不分的,工厂就是想改也不容易。所以一般情况下所有地都接在一起,简单方便,而且安全,关于这一点《工业与民用配电设计手册》中有提到。
2、我个人认为如果接地做好了(整个工厂的接地网络),那么共模干扰就会很小,不影响正常工作;开关量的抗干扰能力很强,一般不用考虑,剩下的就是模拟量可能出现的差模干扰了,用屏蔽双绞线,一般也能解决。
3、干净的电源,由于我们用电是在工厂的整个配电系统中,不可避免的电源会受到干扰,用UPS解决。
4、防雷击用浪涌保护器。
5、如果工厂整个接地系统没做好,或者没有达到我们的要求,那就将接地端悬空吧,至于别的办法问问其他大侠,有时候是大环境在作怪,再调整也没用的。