发布于 2012-09-03 15:32:35
4楼
问题1:功能图g160中 p607,p500,p501具体 怎么用,区别在呢里?也就是在什么情况下用三 者其一?我看好多功能图中都有主驱动给定,从 驱动给定和附加给定,能拿这个问题举个实例 吗? P607是速度控制时,速度调节器的输出作为转矩 给定值 P500是转矩控制时,转矩给定参数 P501是转矩控制时,转矩附加给定参数
问题2:p605的5个变址是设定值最小值有效 吗?还是? 是的,最小值有效
问题3:r072.002一般设置多少?我看好多现场 装置设置的不是装置额定值? 与参数p076设置值有关系
问题4:速度控制模式下的转矩控制具体怎么应 用? 请参考6RA70主从控制的文档