一处高速公路收费站,采用两台40KVA的山特牌UPS,保证在电网故障时,系统工作正常。
高速公路收费站供电一般是三种:
1、市电工作。这是必须的工作方式;
2、UPS工作。短时期的工作。在市电停止后,还没有启动发动机的时候,要用UPS的电池保证系统工作;
3、市电没有,UPS 电池也不能够坚持的情况下,只能够采用发电机运行的方式;
现在情况是:发电机运行时供电,收费站运转正常;UPS短期工作,收费站系统正常;转为市电时:UPS报警,内容是,旁路异常。
现场去测量数据如下:
用FLUKE17B万能表检测的。相序经过用相序表测量的。
发电机时:
AB电压:411;AC电压:410;BC电压:407;
AN电压:235;BN电压:233;CN电压:236;
N--PE:5;
转为市电时:市电是从150米外农用高压转低压,采用5芯90的铝电缆接来的。
AB电压:399;AC电压:397;BC电压:397;
AN电压:248;BN电压:218;CN电压:220;
N--PE电压:23;
检测:PE电阻0.8欧姆。(由国家检测,用接地电阻表测得)
N线由低压变压器转来。
UPS报警:旁路异常。同时指出各路的电压数值,基本和现场检测的差不多。
发生原因:前一阶段UPS一直工作正常,收费站电脑系统运行正常。
近期可能是下雨多了,UPS经常发现报警的。
解决不了,只好启动发动机工作,保证收费站24小时运行。费油成本高,噪音大,难管理。
厂家:市电电源故障是造成UPS报警的原因,不要怀疑UPS本事有问题;由用户自己解决。
我的解决办法:
将N和PE连接。