quote:以下是引用追随梦想3在2012-08-09 16:19:12的发言:
我们有一个DC调速线,可逆6RA70调速系统,由于上口总变带的设备忽然变多了,导致整流变DC电机带载运行时电网电压下降严重,从660V下降到560V,然后DC电机经常掉转,一掉掉五六十转。正常运行在1000转左右。现场电工反映电机掉转时电机电流也下降。
一开始我以为是由于干扰严重,通讯故障造成6RA70偶尔停机,但是把电机速度降下来后就没再掉转了。我想知道的是,如果真是电网电压低,P171或P150顶到限幅了,那现象是电机转速和电机电枢电流都下降吗。这种时候是不是得重做弱磁优化呢
电机转速和电机电枢电流都下降是可能的,我遇到过,用不着做弱磁优化