回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

bbr

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2006-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-04 11:48:49

149楼

有一次用S7 300PLC带22路变频器DP通讯,结果部分变频器经常通讯中断,最后查明原因,把DP通讯速率从1.5M降到500K就好了。看来带的从站太多时需要降低通讯速率。经验啊。