机械寿命就是接触器操作机构的动作寿命,电寿命就是在额定负载电流情况下的动作次数寿命,操作频率就是在一分钟之内接触器的动作次数。接触器的使用类别及典型负载
1. 使用类别
见下表 使用类别代号 典型用途举例
AC-1 无感或微感负载、电阻炉
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a 放电灯的通断
AC-5b 白炽灯的通断
AC-6a 变压器的通断
AC-6b 电容器组的通断
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b 家用的电动机负载
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机