quote:以下是引用phoenixsale在2012-07-23 19:58:46的发言:
现场一台6se7027-2ed61变频器安装有CB板通过DP网络控制。
网络顺序是PLC(S7-400)---》变频器----》其它从站若干。。。
运行4年网络一直正常,现突然出现一启动变频器立马这条线上的所有从站跳网变频器报F082。
更换DP头,更换CB板,更换CUCV板,更换变频器,均无解求教会是什么原因引起这种故障?

从你的叙述看,是变频器干扰整个网络,变频器是干扰源,按以下建议试试:
1、变频器到电机的电缆是否采用专用变频电缆;
2、主电缆屏蔽层和其它三根地线是否做到双端接地,是不是换了电机电机侧未接地;
3、看看网线的路由,不行全程穿管。