发布于 2012-09-04 14:01:34

151楼

曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心这么变频器,肯定干扰问题,就考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来查阅一些。PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地。初次接地时打了二根桩,采集数据波动还是较大,效果不是很理想,请当地供电部分测试过接地电阻太大。后来继续增加接地桩与加盐,低于4欧姆时解决问题

精华帖版主置评:虽然只有寥寥数语,但很清楚的描述了如何处理变频器对PLC系统干扰的系统方法,让我们了解到,现场处理EMC往往不是只采取某一个措施就有效的,有时需要采用一系列的措施才有效。系统的处理EMC的方法是需要大家学习掌握的。