回复:三相电度表和有功功率

david13581

  • 帖子

    586
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-04 16:00:10

9楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2012-08-30 10:56:09的发言:
功率因数的高低,与电度表跑的快慢有没有关系,关系有但是关系很小,并且需要将电度表安装在电容柜前面,其实就是功率因数高后,线路损耗减少一点有用功罢了,电度表稍微慢一点点。
--------------------------------------------------------------------------------


我一直就是这样想的。
但是,那个有功功率的计算公式该如何解释呢?
从有功功率的公式中可以看出,有功功率和功率因数成正比,难道真的功率因数降低了,会使得有功功率降低了,从而使得电度表会跑慢了?!


确实会有这样的情况,功率因素过低会使得电表变慢甚至反转。
向工控大神学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4326条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。