quote:以下是引用david13581在2012-09-04 16:00:10的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2012-08-30 10:56:09的发言:
功率因数的高低,与电度表跑的快慢有没有关系,关系有但是关系很小,并且需要将电度表安装在电容柜前面,其实就是功率因数高后,线路损耗减少一点有用功罢了,电度表稍微慢一点点。
--------------------------------------------------------------------------------
我一直就是这样想的。
但是,那个有功功率的计算公式该如何解释呢?
从有功功率的公式中可以看出,有功功率和功率因数成正比,难道真的功率因数降低了,会使得有功功率降低了,从而使得电度表会跑慢了?!
确实会有这样的情况,功率因素过低会使得电表变慢甚至反转。
我在原单位见过三相电度表反转的情况是:高供高计,在变压器的高压侧进行计量,变压器的低压侧安装有无功补偿电容器。在该变电所负载很小的时候,此时如果电容器仍然在投入状态,高压侧的电度表会出现反转的情况。由于是自己单位内部计量,所以一直没有追查原因。曾做过实验,如果这个时候把电容器退出,电度表就不再反转了。