quote:以下是引用kdrjl在2012-09-03 21:14:56的发言:
这个方案满足不了你的要求。
第一,单独一台启动,7.5kW与160kW是5%不到的功率比。对小电机而言,没有任何保护,而且电机模型太不准确了。
第二,一台一台的启动是什么意思,第一台已经运行了,第二台、第三台...都直启?那变频器会报错的。
第三,单独停一台,在线停(运行中停)怎么停?用开关停?那要拉狐的。变频器也会报错的。
谢谢斑竹的回答,我们公司原来接着电机,也都有单独的控制启停的电路,嫌转速快,正好有一台160kw的变频器,就想利用起来,每个电机的起保停电路原来就有,想把变频器的出线端接到每台电机电路的主线中, 控制电路还是能用,只不过主线成变频的了。
1、同时启动几台都没有要求, 每台都有25A的断路器,接触器,热继电器,
2、就是怕有一台电机有问题,要检修之类的,需要停掉,
3、有控制电路,控制接触器启停,
不行的话,也可以让6台同时启动,再运行变频器,有一两台有问题的话,停掉,可以吗?