回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-05 10:19:38

10楼

缺相是通过电流检测的,不是通过电压的相关检测获取的,如果U相缺,按道理应该能检测,因为uw有电流互感器,估计IGBT损坏造成触发板一起损坏了,v相无电流互感器,可能是不报故障的原因吧,我遇到过缺臂(不是缺相)不报警的 。
--- 单个桥臂IGBT烧掉, 电机确实可以旋转, PMU面板上无任何报错。

中小功率电流互感器的数量是两个,但三个电流互感器的,缺一臂也不报警,但trace能发现电流曲线异常 。
--- 总结下来, 最好的方法: trace能发现三相电流曲线, 确定异常发生在哪一相。

之前, 我接到客户电话, 客户说: "在009准备状态时, 给了启动命令, 6SE70变频器进入到014运行状态, 从PMU看到频率往上走, 但是电机根本不转!" (运行在不带编码器的SLVC矢量控制)
--- 我估计, U相整个桥臂IGBT功率元件损坏。缺相的情况下, 电机不转, 6SE70变频器怎么没有一个对应的F***故障号码。我也翻了手册, 没能查到缺相的故障号码!