发布于 2012-09-05 10:19:38
10楼
缺相是通过电流检测的,不是通过电压的相关检测获取的,如果U相缺,按道理应该能检测,因为uw有电流互感器,估计IGBT损坏造成触发板一起损坏了,v相无电流互感器,可能是不报故障的原因吧,我遇到过缺臂(不是缺相)不报警的 。
--- 单个桥臂IGBT烧掉, 电机确实可以旋转, PMU面板上无任何报错。
中小功率电流互感器的数量是两个,但三个电流互感器的,缺一臂也不报警,但trace能发现电流曲线异常 。
--- 总结下来, 最好的方法: trace能发现三相电流曲线, 确定异常发生在哪一相。
之前, 我接到客户电话, 客户说: "在009准备状态时, 给了启动命令, 6SE70变频器进入到014运行状态, 从PMU看到频率往上走, 但是电机根本不转!" (运行在不带编码器的SLVC矢量控制)
--- 我估计, U相整个桥臂IGBT功率元件损坏。缺相的情况下, 电机不转, 6SE70变频器怎么没有一个对应的F***故障号码。我也翻了手册, 没能查到缺相的故障号码!