回复:AI 8*RTD 331-7PF01-0AB0能代替AI 8*RTD 331-7PF00-0AB0吗?

李石头

  • 帖子

    289
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-05 19:41:52

2楼

quote:以下是引用evanbaozi在2012-08-29 19:55:01的发言:
它们所实现的功能和属性一样,只要在硬件组态中换掉,应该没有问题

AI 8*RTD 331-7PF01-0AB0是AI 8*RTD 331-7PF00-0AB0 更新产品, 今天换了,没有问题,直接换上就可以,谢谢