quote:以下是引用Robert 211在2012-09-05 16:30:45的发言:
plc如何判断??采用哪些量啊??能不能靠变频器本身来实现??

--- 炼钢高炉探尺的卷扬滚筒上有主令开关, 同时卷扬滚筒驱动上有绝对值编码器, 这些元件可以检测出探尺的实际位置。当达到目标位置, PLC的某个DO就会输出高信号; 通过中间继电器, 然后进6SE70 CUVC板。
P587是BICO参数, 比如: P587=B18 (DI5信号), P486=固定的转矩, 这个转矩倒底是多少, 通过反复调试来确定。
--- 上面的逻辑, 完全能靠变频器本身来实现。

我是说PLC只给出提尺和放尺信号,不在给出变频器的其他控制信号。在给出放尺信号时由变频器去完成探尺的浮尺操作。不要使用你说的P587=B18进行切换。