315-2DP 不能实现,400的cpu可以实现高数采样,原理是PLC 将每个循环周期所采集的过程
值(或PLC 以其他方式得到的数据或数据包)以一定的顺序存放在具有一定的格式的DB 块
中,当到达一定的数量后,PLC 可以调用系统功能块 SFB37(AR_Send)将这个DB 块主动地
发送给WinCC, 然后WinCC 会在后台自动调用标准化DLL 来拆解数据,并将其按时间顺序保存
在数据库中。在WinCC 的过程画面中,可以使用在线趋势控件或在线表格控件来查看所采集
的数据。
由于是批量传送,可以有效地提高通讯效率,使高速数据采集成为可能,而这时所谓的
采集频率就取决于你对保存在DB 块中的各过程值间的时间间隔的定义。可以定义的最小的时
间间隔是1 毫秒。但如果是PLC 每个循环周期采样一次,那么定义的时间间隔应大于PLC 循
环周期。DB 块的最大尺寸是16KB。