关于840D数控系统不定期的报警

922

3

2012-09-06 00:16:15

我公司有一台西班牙生产的数控旋压机,数控系统为840D。近两个月以来,不定期出现报警,复位后重启液压站,又能接着加工零件。奇怪的是报警的内容每次都不一定相同,有时候报警显示旋轮轴(液压控制)超极限;有时候报警显示X、X2轴超出容差范围;在所有轴没有运动时,报警内容与轴就没有关系。观察了一段时间,发现在这台机床的附近,安装了种类不同的焊机大约有4台,机床报警的频率与焊机工作有关。焊机工作时,机床报警的频率就高。经了解,焊机和这台机床的动力电源取之同一个变压器,但不是同一母线槽。
帮忙分析是不是焊机的干扰引起的?谢谢各位。