我这几天用LOGO!做了一个电机软启动的程序,因积分不够无法贴图,现在只好描述一下,向各位老师请教了:
1、用电压斜坡发生器生成0-10V控制信号电压,后级滤波,软启动器的启动用I1启动电压斜坡发生器的使能端。
2、AI1取电流传感器信号0-4V,滤波后用模拟量放大器标定为0-10V,输入阈值触发器用以设定启动初始控制电压值(即阶跃电压,暂设为300),再分别与模拟算数、PI控制器A/M端相连接,模拟算数计算控制信号-控制信号与输出电流信号的偏差,用以消除电流偏差,输入PI控制器PV端。
3、用阈值触发器取电流传感器的取样值用以设定过流保护值,并将阈值触发器的输出端联结斜坡发生器与PI控制器的复位端,在电流最大值达到设定值时封锁控制信号,并输出故障信号至Q2。
4、用AI2取输出电压传感器的值,利用另外一个阈值触发器,取电压值,当接近于全开通时,输出旁路信号至Q1。
5、文本显示:用模拟量放大器取电流信号,将其标定为实际输出信号(若为200A,将标定过的0-10V电流信号放大0.2倍),并输入文本显示器;用另一个模拟量放大器取电压信号并将其标定为实际输出电压值(若为450V,将标定过的0-10V电压信号放大0.45倍);将斜坡发生器的变化速率值输入至文本显示器中,方便用户调节启动时间。
请各位老师指导一下,我的编程过程有没有问题,电压变化率除了用步来表示能不能直观地用秒表示,再就是我的文本显示器中的电压、电流、启动时间等参数能否显示中文(现在是用I、V、T表示),是不是文本显示器只支持4项参数的显示?