来自西门子技术支持热线的故事:M200D电机启动器的SF灯亮红色
Q:您好,我用的M200D电机启动器,组态完成后,M200D的SF灯亮红色,而且手动控制没问题,自动控制就报警
A:PLC什么型号的?
Q:S7-300
A:组态的型号检查过吗?
Q:检查了,型号一致
A:我帮您查一下。。。。(实验中)
A:您好,请您再检查一下组态的型号是否正确。由于M200D是否带本地手动控制分为两个型号,但是组态时的选项是没有区别的,只有双击选择以后才显示具体订货号。选错型号,组态后就会出现您说的问题。
Q:好的,我再查一下。。。(检查中)
Q:您好,就是这个问题,解决了,谢谢。
A:不客气。再见。