回复:MM430变频器一拖六,怎么设置参数?应注意什么?

易峰

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-08-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-06 14:59:41

6楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-09-05 20:00:44的发言:
第一,这种并联驱动的应用,不要运行中途断掉某一个电机。要想停其中的一台或几台,需要把所有的都一起停掉,然后再启动该运行的。也就是说,需要停某台电机,要离线操作,不能在线操作。

第二,这种应用,不要单台启动运行。因为变频器与电机的功率差的太多,对电机而言不安全。一个300A以上的装置,驱动一台10几个安培的负载,实在太悬殊了。也不经济呀。能耗太高了。


谢谢斑竹的回答,那样的话,就加个连锁,先把6台电机接触器都闭合,再运行变频器,如果有一台电机停了,就就自动停止运行变频器!!



另外问一下 kdrjl斑竹, 我用电脑Drive monitor 5.5 与mm430通讯,死活连不上,怎么回事?

我有一条USB转232的线,有个232转485的转换器, 接到MM430的29,30端子上,

pc的端口com1, 变频器p2009.0=1, p2010.0=6, p2011.0=0 , p2012.0=2, p2013.0=`127,

然后drivemonitor 软件里的通讯设置也设置了,就是搜索不到设备, 也试着把端子1,2的10v电源加上, 终端电阻加上,都不行

我还有 usb/ppi+ 的电缆,把针脚3 ,8 接到变频器 29. 30上也一样连不上,

那条USB转232的线,连6SE70变频器时可以连上,能读取参数,是好的。连MM440和MM430就连不上,
实在不行就得买个bop接口选件模块了!